SD_
Доброго всем времени суток)
Хотелось бы услышать Ваше мнение:
система напольного отопления, предлагается разместить гребенку напольного отопления ниже кольца (гребенка в подвале, кольцо в полу первого этажа).
Необходимо отопить (комфортный теплый пол) большую площадь пола в бассейне ..порядка 2 500 м.кв………но основная проблема отопить центральную зону….негде разместить гребенки на первом этаже (можно только в подвале). Ограничения рекомендуемые по кольцам 120 м………если размещать гребенки возле колон или наружных стен то до точки назначения (центральная зона) с учетом подачи и обратки трасса составляет порядка 60….70 м на кольцо остается 50 м………..при шаге 0,3 м получаем площадь теплого пола в 15 м.кв…………как результат очень много колец. Возможно кто то встречался с такого рода задачами) Теплый пол на больших площадях
jota
В подвале вокруг чаши бассейна должен быть коридор. По этому коридору прокладываются магистрали для греющего пола. Подъём к контурам с воздушниками на 1 этаже. Вариант с гребёнками на 1 этаже может быть если использовать коллекторные ящики, утопленные в стенах. Эти ящики распределить по периметру бассейна.
С площадью напутали - отапливаются дорожки вокруг бассейна, душевые, раздевалки - все места, где ходят неодетые - а не чаша самого бассейна
SD_
Спасибо))) буду думать)))
zeman
Коллектора ниже никак нельзя - тогда воздух из теплого пола не выгнать.
SD_
Ни как не получается в зале гребенки. mad.gif ..................буду ставить насосы на каждое кольцо и воздушники выводить выше кольца в зал..........их спяртать получается.............
бум пробывать wink.gif
jota
5 лет назад делал школьный бассеин. Может мои решения помогут. Тексты не на русском, но интуитивно поймёте. smile.gif
На 1 этаже делается петля из трубы полового отопления для накопления воздуха. Из верхней точки петли спуск в подвал и там вентиль спуска воздуха. Петля и спускная труба в стене 1 этажа. Но можете и пробовать на 1 эт. автоматические воздухоотводчики
SD_
Большое спаисбо за помощь и материалы clap.gif
zeman
Цитата(SD_ @ 25.12.2008, 15:47) [snapback]333264[/snapback]
Ни как не получается в зале гребенки. mad.gif

Да быть такого не может.
Амиго
Можно. Выгоняли через коллектор находящийся ниже где то на полметра. Воду гоняли несколько суток. Правда там площадь была 120-130м2
Сантехник
Ниша в стене. На крышке декоративная отделка повторяюшая отделку стен. Нагибайте архитекторов. Замучается эксплуатация гонять воздух вашими методами. Не примут у Вас такую халтуру и будут правы.
zeman
Цитата(Сантехник @ 26.12.2008, 13:03) [snapback]333614[/snapback]
Нагибайте архитекторов.

Во-во. Пока похоже получается ровно наоборот. thumbdown.gif